Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là một trong những bắt buộc đề xuất khi mẫu mã M&E cho nhà cao tầng . có tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì với thể thông gió thiên nhiên, ngoài ra những khu vực chẳng thể thông gió tự dưng với thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn có ko khí mới vào tầng hầm giảm thiểu trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


hai. những bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , bố trí vị trí trang bị.
B1: Đánh giá tầng hầm, chọn phương án ngoại hình (thông gió tình cờ, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , tuyển lựa những kiểu thiết bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp đặt quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
mang đề xuất chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ các vật dụng hoặc hệ thống sẽ được kết nối sở hữu quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
song song, nên buộc phải mẫu quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất tốt nhất,.. và nên tính toán mức giá sở hữu phù hợp sở hữu ngân quỹ cho phép ko. nếu như không sở hữu thể thay đổi chũng chiếc quạt.

3. bí quyết xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước hết chọn bội số tuần hoàn ( Số lần đàm đạo không khí trong một giờ ) thông thường đối có tầng hầm bội số từ 6-7 lần .
sở hữu được lưu lượng rồi thì tuỳ vào mẫu mã ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên đường ống gió thẳng là một Pa/mét , sau chậm triển khai tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ mua ra tổn thất áp suất co, cút , lượn, mồm gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay hai tốc độ với yêu cầu chống cháy hay không vì nó còn liên quan tới nghiệm thu và kết nối mang hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi phổ biến.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.