một. tại sao phải lắp đặt hệ thống cấp gió tươi cho tòa nhà, văn phòng?

số đông những tòa nhà văn phòng đều sử dụng điều hòa để thảo luận nhiệt và ko gian hoạt động hơi kín và gần như chơi mang sự luận bàn gió đột nhiên. Đối với một số văn phòng được bề bề ngoài trước là kính còn lại giáp với những tòa nhà khác cho nên việc tạo được ko gian thoả thích lúc chỉ dùng điều hòa là không khả thi.

1 số, người mua lúc được giải đáp phương pháp lắp đặt hệ thống thông gió cấp gió tươi thì bảo không nhu yếu vì nghĩ là bản thân điều hòa thổi hơi lạnh ra rồi không nhu yếu phải cấp gió tươi vào nữa. Đây là suy nghĩ sai trái vì điều hòa chỉ đàm luận năng lượng lúc hoạt động, lượng ko khí trong phòng chỉ tuần hoàn và được khiến cho lạnh chuẩn y dàn lạnh. do vậy lúc trong không gian điều hòa kín thì lượng khí O2 sẽ ít dần và CO2 nâng cao do con người đàm đạo khí. Chưa tính mùi, vi khuẩn do con người với vào và tuần hoàn trong không gian kín qua thời kì vi khuẩn sẽ sinh sôi rất nhanh. Điều này lý giải tại sao khi trong phòng sở hữu một người bị cảm cúm thì cứng cáp cả phòng sẽ bị lây.

Để tạo được môi trường khiến cho việc thả phanh và giảm thiểu những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường điều hòa ko khí thì chúng ta cần phải lắp đặt hệ thống cấp gió tươi.

2. Tiêu chuẩn mẫu mã hệ thống thông gió cấp gió tươi:

kiểu dáng hệ thống thông gió với phổ biến tiêu chuẩn áp dụng. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN lượng khí tươi cần cung cấp tuối thiểu cho một người trong một giờ là 20 m3. bên cạnh đó chúng ta mang thể áp dụng 1 số tiêu chuẩn với tính quốc tế như TV Singapor CP 130 – 1999, tiêu chuẩn AS của Úc, tiêu chuẩn ASHRAE 6 – 1981…

3. một số bí quyết tính toán lưu lượng và chọn vật dụng quạt của hệ thống thông gió.

3.1 – với phần nhiều phương pháp thiết kế cấp gió tươi cho tòa nhà, chúng tôi sẽ liệt kê vài hệ thống thông gió hay sử dụng nahất cho văn phòng.

a, Hệ thống thông gió một hàng chỉ cấp gió tươi: sở hữu bí quyết này dùng quạt và kênh dẫn gió cấp vào ko gian điều hòa, bình thường sẽ cấp vào hộp hồi của dàn lạnh ( dàn lạnh điều hòa dấu è cổ nối ống gió) hoặc cấp trực tiếp vào dàn lạnh cho máy âm nai lưng ( cassette). Phương án cấp gió tươi này gọi là phương án thông gió theo áp suất dương sở hữu tức thị lúc cấp gió vào phòng mà không hút ra thì áp suất trong phòng sẽ nâng cao lên và tạo ra áp suất dương đẩy một phần không khí ra ngoài theo khe hở của cửa chính và cửa số hoặc thải ra một lượng to khi mở cửa.







b, Thiết kế hệ thống thông gió 1 hàng chỉ hút gió thải: bí quyết này giống trên nhưng nó tạo ra áp suất âm trong phòng để hút gió tươi trong khoảng khe cửa sổ và hành lang vào. Phương án này chỉ hiệu quả khi không gian văn phòng phổ thông cửa sổ và không giáp sở hữu những tòa nhà khác.












c, Hệ thống thông gió hai hàng kết hợp dùng quạt:là bí quyết hài hòa cả 2 phương án trên.












thế mạnh là tạo ra môi trường thông thoáng và kiểm soát được lượng không khí hút vào và thải ra.

3.2 – Tính toán lưu lượng thông gió của lắp đặt hệ thống thông gió.

Tính toán lưu lượng gió tươi dựa vào m2 sàn từ Đó tính ra được số người hoạt động trong văn phòng.

Dựa vào tiêu chuẩn gió tươi tính ra lượng gió cần thông gió trong một giờ hoặc dùng bảng dưới đây:









View more random threads: