1) tháp bớt nóng nước là gì? Nguyên lý khiến việc của tháp hạ nhiệt nước

- Tháp giải nhiệt là 1 vật dụng làm cho mát nước, dựa theo nguyên tắc tạo mưa và khiến cho mát bằng gió.

- Nguyên lý làm việc của tháp:

Tháp giải nhiệt được ngoại hình luồng không khí theo hướng ngược sở hữu lưu lượng nước. Ban đầu luồng không khí tiếp xúc với môi trường màng giải nhiệt, sau ấy luồng ko khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu lượng nước được phun xuống do áp xuất không khí và lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt tấm giải nhiệt, lưu lượng gió theo hướng ngược lại.

>>> Tháp giải nhiệt là gì ?

2) lúc nào dùng tháp giải nhiệt nước

Tháp giải nhiệt được sử dụng để khiến cho mát cho những hệ thống sở hữu khả năng làm mát bằng nước. Nhiệt lượng tỏa ra của hệ thống lớn, có ko gian để bố trí tháp, và không yêu cầu nhiệt độ làm mát nên chính xác.

Ví dụ:

+ Khiến cho mát những bình dầu, bình ngưng

+ Làm mát những lô cán thép, cán ni lông

+ Làm mát các bể nước tôi

+ Khiến mát trong giai đoạn cung ứng phôi thép …….

Sơ đồ khối của khối của hệ thống làm cho mát nước bằng tháp hạ nhiệt nước.

TH1: Ta dùng 1 tháp và khiến cho mát cho một máy, hệ thống không mang bể trung gian

TH2: Ta sử dụng một hệ thống tháp để làm mát cho một hệ thống máy, trong hệ thống sở hữu bể trung gian.

3) cách tậu tháp giải nhiệt , bơm đi kèm và dung tích của bể trung gian

*> Những thông số cần yếu để tìm tháp:

- Để xác định được công suất khiến mát của tháp. Ta buộc phải xác định được công suất tỏa nhiệt của hệ thống buộc phải làm mát.

- Để xác định công suất tỏa nhiệt của hệ thống, trường hợp như chưa sở hữu các thông số của nhà phân phối . Ta yêu cầu tìm nhưng thông số sau đây.

+ Nhiệt độ nước trước lúc vào hệ thống

+ Nhiệt độ nước sau lúc ra hệ thống

+ Lưu lượng nước vào, ra hệ thống

- Lúc đã mang đủ những thông số trên, áp dụng công thức của nhiệt động học:

Q = C*M*(T2-T1)

Trong đó:

+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)

+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)

+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ khi đầu

- Ta sẽ mang công suất tỏa nhiệt của hệ thống.

- Cộng sở hữu khía cạnh nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm mát của tháp giải nhiệt nước , cũng như số lượng tháp bớt nóng nước

=> Ta mua được mã tháp bớt nóng nước cần yếu cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong thời kỳ tính toán)

*> Sắm lựa bơm cho tháp

- Để tìm bơm cho tháp ta yêu cầu xác định 2 yếu tố:

+ Lưu lương của bơm

+ Áp suất của bơm

- Quan hệ giữa lưu lượng và áp suất trên cùng 1 bơm là một hàm nghịch biến (áp suất cao thì lưu lượng phải chăng và ngược lại)

- Lưu lượng của bơm được xác định qua tháp

- Áp Suất của bơm được xác định qua vị trí giữa bơm và tháp. Kích thước của đường ống và đường đi của đường ống.

Sở hữu đủ các thông số trên ta sẽ sắm đc mã bơm cấp thiết.

*> Tính khoảng trống của bể trung gian

- Bể trung gian của hệ thống luôn đề nghị lơn hơn 1 không gian Vmin (Vtg ≥Vmin) . Để đảm bảo tính liên tục của hệ thống bơm cũng như khả năng tuần hoàn của hệ thống.

- Dung tích của bể Vmin được xác định qua 2 nguyên tố, ko gian đường ống và công suất

>>> Địa chỉ phân phối tháp giải nhiệt chính hãng